wpcily 发表于 2013-12-9 11:27

UL WTDP要求的UL listed的空开是单极还是双极呢?

如题,之前准备了单极的,但是听UL工程师说最好用双极的。不是很理解,不知道谁有这个的出处?

stey 发表于 2013-12-9 11:41

单极的也可以,如有双极就更好,没有指定用单极还是双极,用双极是凭经验。火线零线都断开了,当然更安全了。

Nezof 发表于 2013-12-9 11:42

看你页面的右端,点进去,F会帮你搞定一切

fasten 发表于 2013-12-9 12:05

只有极少数的标准要求是双极断开的,我们今年出去上百个空开都是单极断开,有10多个是双极断开的。
双极断开是单极断开的2倍价格。
单极:
http://www.eychi.com/upload/201304/1366549780.jpg

双极:
http://www.eychi.com/upload/201308/1376475856.jpg
另一方面,两个单极开关加一根联动控制杆立马成为双极断开开关。

lao_xia 发表于 2013-12-9 15:36

我们也是一直用的是单极,也没有听UL工程师说需要用双极开关。

醉了以后 发表于 2015-9-8 14:41

我们的是双极。