Nezof 发表于 2013-12-7 16:25

Lordin 发表于 2013-12-7 10:31 static/image/common/back.gif
从电网到灯具的接线顺序:
电网---(电源线)----->接线端子---(暴露但长度灯具



可以接受了,<80mm无异议,再说你们本身这么设计就是有防拉的考虑

cyqsky 发表于 2013-12-10 18:46

Samjxh 发表于 2013-12-13 17:34

我倒觉得没必要纠结,按外线处理就好了嘛,

拙见拙见:D

Lordin 发表于 2013-12-14 08:42

Samjxh 发表于 2013-12-13 17:34 static/image/common/back.gif
我倒觉得没必要纠结,按外线处理就好了嘛,

拙见拙见

这个纠结还是必要的,内、外线对防拉和线径要求不一样的。如果产线批量生产因为不符合返工,将是耗时耗力耗材的事情。。

极度郁闷中 发表于 2013-12-15 15:51

外露不超过80MM就可以当内部线处理

Samjxh 发表于 2013-12-16 08:35

Lordin 发表于 2013-12-14 08:42 static/image/common/back.gif
这个纠结还是必要的,内、外线对防拉和线径要求不一样的。如果产线批量生产因为不符合返工,将是耗时耗力 ...

我仔细理解力一下标准,一般来说是 内部线 来的;
但是呢,有时工程师理解的不一样;也有可能判定为外部线的。

如果增加不了多少成本的,就按照外部线来处理。这是最保险的。

拙见哈

Lordin 发表于 2013-12-16 09:04

Samjxh 发表于 2013-12-16 08:35 static/image/common/back.gif
我仔细理解力一下标准,一般来说是 内部线 来的;
但是呢,有时工程师理解的不一样;也有可能判定为外部 ...

O(∩_∩)O哈哈~,我还是希望把标准一些模糊有歧义的地方拿出来讨论、理解透彻。不确定的只会让我们作为制造商的更加没头绪怎么去做,确实有些问题,不同机构说法不一样,同机构不同工程师的说法也不尽相同,那会让你很郁闷~:Q

pollywog 发表于 2013-12-16 23:29

根据60598-2-2对于嵌入式灯具,即使是嵌在安装面内的线也认为是外部导线

Lordin 发表于 2013-12-17 08:53

pollywog 发表于 2013-12-16 23:29 static/image/common/back.gif
根据60598-2-2对于嵌入式灯具,即使是嵌在安装面内的线也认为是外部导线

仁兄,能否摘取出来?标准中没找到该原文要求

pollywog 发表于 2013-12-20 00:08

Lordin 发表于 2013-12-17 08:53 static/image/common/back.gif
仁兄,能否摘取出来?标准中没找到该原文要求


看一下决议。

同时再防触电的地方写到过