热爱学习 发表于 2013-11-22 13:03

关于耐压

本帖最后由 热爱学习 于 2013-11-22 14:58 编辑

求教:
设备由外置适配器供电,12V,适配器有申请3C,设备内部有升压装置,1万伏以上用来产生静电,但功率小于1瓦
问:设备是不是不属于III类?如果打高压,测试电压为多少?

indeed_zc 发表于 2013-11-22 17:43

耐压测试和这个1W伏没有联系吧。保证1W的爬电距离、电气间隙就ok了吧?

twtwx 发表于 2013-11-23 10:43

你的产品是属于那类标准范围的产品就按这类标准规定来打耐压

qe10 发表于 2013-11-26 08:21

同意樓上的說法.按對應標準規定做

zyhua1985 发表于 2013-11-29 20:53

樓上的正確,按對應的標準要求來打

lotte_528 发表于 2013-11-30 16:13

产品属于二类器具,因为III类器具的定义是:“依靠安全特低电压的电源来提供对电击的防护,且其产生的电压不高于安全特低电压的器具。”这个产品内部产生1W伏高压,不符合后半句。
耐压试验分两种情况进行:
1、对适配器+设备进行耐压测试,按加强绝缘进行
2、对设备单独进行耐压测试,按安全特地电压打500V

sky0805 发表于 2013-12-5 17:09

1.Adapter+EUT IR/AC or DC Hi-pot Test
2.EUT單一進行耐壓測試 ... IR -> 500V
提供大大參考囉~:)
页: [1]
查看完整版本: 关于耐压