qe10 发表于 2013-11-19 09:58

学习了。

lds08080808 发表于 2013-11-20 10:26

af204 发表于 2013-11-18 14:11 static/image/common/back.gif
看标准IEC60417标准,5017,2018,5019,2020
知金属外壳接地是用带圈的。

那不带圈的是什么情况用上。

请举个例不

麦子-tmac 发表于 2013-11-21 11:31

lds08080808 发表于 2013-11-20 10:26 static/image/common/back.gif
知金属外壳接地是用带圈的。

那不带圈的是什么情况用上。


不带圈的不是强制要求的,但是如果你为了让别人知道这个零件需要接地,那么你就带个这个标识,带圈的通俗点就是地线的那根线接通的端子标示的地方。
你可以查看标准60950-1的1.7.7.1讲的很详细

麦子-tmac 发表于 2013-11-23 16:44

千里无痕 发表于 2013-11-18 13:45 static/image/common/back.gif
是不是功能接地和保护接地的区别,不太确定?请高手指点

不是功能接地的,功能接地是出于安全目的以外的接地。
这两个符号一个是保护接地端子,另外一个是保护导体端子,这两个都是安全目的的。后者没有明确规定要标识

g32687968 发表于 2013-11-25 10:13

还真学习了。

zhangjin2310023 发表于 2013-11-25 11:23

他这个下面不是还有一个倒下来的括号吗、、那个怎么没有人说叫什么。

songjinfei 发表于 2013-11-25 14:55

学习了,谢谢

zyhua1985 发表于 2013-11-29 20:55

樓上的說的好
页: 1 [2]
查看完整版本: 接地符号有外圈和无圆圈的区别