ningshunchi 发表于 2013-10-28 14:17

接地端子能否用铆接的方式固定?

如题,能否将线束的接地端子直接铆接到金属外壳上?谢谢

qingjunfa 发表于 2013-10-28 15:32

电线连接如果是Z形连接是可以的.如果是X或Y形连接是不可以的.

ningshunchi 发表于 2013-10-28 16:02

qingjunfa 发表于 2013-10-28 15:32 static/image/common/back.gif
电线连接如果是Z形连接是可以的.如果是X或Y形连接是不可以的.

恩,如果是机器内部的等电位线呢?应该可以吧?

qingjunfa 发表于 2013-10-28 16:15

如果是器具的等电位线,铆接应该是可以的.内部接地等电位连接有很多用铆接或点焊的.不过要保证接地电阻符合要求
页: [1]