talent88
发表于 2013-11-1 08:12
山炮 发表于 2013-10-27 22:50 static/image/common/back.gif
有接地、没接地。
到日本.美国一类产品不是没有接地的。
johnmark
发表于 2013-11-1 08:30
正想了解下这个问题,前段时间我公司做了个澳式的转换器,2P+T 10A带USB充电功能,产品上有个II类电器的标志,个人觉得有问题。标签都是客户自己提供的,产品是其它工程师负责,所以就没管它了。今天看到这贴子刚好可以和大家一起讨论下这样做是不是有问题。
qingjunfa
发表于 2013-11-1 11:27
talent88 发表于 2013-11-1 08:12 static/image/common/back.gif
到日本.美国一类产品不是没有接地的。
I类没有接地的,不叫I类.如果防触电依靠基本绝缘而无接地依照分类应该叫O类.UL标准中好像没有给产品做I类与II类的分类