Young41 发表于 2013-10-21 23:51

jjlamshushushu 发表于 2013-10-22 08:12

本帖最后由 jjlamshushushu 于 2013-10-22 08:40 编辑

for details, pls read IEC 60598-1 clause 8.2.7 ----Pay attention to "(other than those mentioned below)...

hqf0905 发表于 2013-10-22 08:26

IEC60598-1:2008中的第8章中的8.2.7里面有详细解释,说的是电容超过0.5微法,1min后电容两端的电压不超过50V,用插头和电源连接的并含有一个电容量超过0.1微法(或0.25微法额定电压小于150V)的灯具,1s后电压不超过34V。基本上灯具里的电容都很小的,你就按照不超过34V考核。

jjlamshushushu 发表于 2013-10-22 08:36

本帖最后由 jjlamshushushu 于 2013-10-22 08:37 编辑

hqf0905 发表于 2013-10-22 08:26 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
IEC60598-1:2008中的第8章中的8.2.7里面有详细解释,说的是电容超过0.5微法,1min后电容两端的电压不超过50 ...

错!移动式---1S后<34V, 安装式---5S后<60V

jjlamshushushu 发表于 2013-10-22 08:53

jjlamshushushu 发表于 2013-10-22 08:36 static/image/common/back.gif
错!移动式---1S后

1S 后大于34V呢?

Young41 发表于 2013-10-22 22:06

jjlamshushushu 发表于 2013-10-23 08:34

Young41 发表于 2013-10-22 22:06 static/image/common/back.gif
哟西,感谢大虾门

呵呵,如何感谢呢?加分啊。。。
页: [1]
查看完整版本: IEC 61347-1 里面关于放电的问题