水泵接地电阻
碰到个问题,金属外壳水泵,外壳接地,电机的外壳也都是金属包裹,铁心浸渍过绝缘漆,接地点在电机外壳上盖,现在认证工程师认为浸渍过的定子冲片两端的电阻较大,且浸渍过的绝缘漆会影响定子铁心和与其接触的金属壳之间的电器连接,而认为接地不可靠,但是按照标准的说法,接地电阻只是考虑接地点到可接触金属部件之间的电阻小于0.1欧就可以,而这点机器是可以满足的,极端点说,由于绝缘漆的效果,电从里面漏不出来,接地电阻又非常可靠,那不是更安全吗?不知道我的说明大家能不能看明白,大家帮帮忙提提建议吧,是不是有我没考虑到的安全隐患存在,谢大家了。
不错不错好好学习 给些图片分析吧,没图没真相。
原则是人手能触及的地方需要可靠的接地! 定子包裹在外壳内部,外壳已经接地,还考虑定子:L? naja 发表于 2013-10-16 14:49 static/image/common/back.gif
给些图片分析吧,没图没真相。
原则是人手能触及的地方需要可靠的接地!
可以参考任何一类器具的,砂轮机啦什么,都差不多的 掏钱买个名牌货拆开给他看。 山炮 发表于 2013-10-16 20:49 static/image/common/back.gif
掏钱买个名牌货拆开给他看。
炮哥威武:lol
页: