请问这种保险丝座能在户外使用吗?
请问这种可以徒手打开的保险丝座能在户外使用吗?不防水的不能在室外用 jjlamshushushu 发表于 2013-9-26 17:30 static/image/common/back.gif
不防水的不能在室外用
如果设计加胶圈后成了防水的呢,可以吗?个人感觉徒手就能打开户外不能用?但是标准里好像没有说不能用在户外。
请指教 gmr24185 发表于 2013-9-26 17:36 static/image/common/back.gif
如果设计加胶圈后成了防水的呢,可以吗?个人感觉徒手就能打开户外不能用?但是标准里好像没有说不能用在 ...
你都能投手打开了?那结构上就已经不允许了 杯具啊,某知名实验室回复我说可以呀.:'( gmr24185 发表于 2013-9-26 18:10 static/image/common/back.gif
杯具啊,某知名实验室回复我说可以呀.
仅代表某不知名工程师个人意见 不仅保险座没有防水,电源插座也没有防水,这个产品不能用于户外。 在FUSE盖被打开,FUSE依然在位时,应该是有安全问题的。 我觉得对于这个地方标准上没有说的很清楚,我说点个人的看法
1)徒手可以打开,这个不影响防水,防水测试的时候应该是安装完好的样品来测试。但是关于徒手打开的问题,你需要考虑防触电的问题。 据我观察,这种结构的防触电应该没有问题,打开后保险丝会弹出来。
2)关键问题是,你这个没有防水垫圈,这个应该是无法通过防水测试的。 这个应当不可以的,但楼上的说法值的考虑
页:
[1]
2