接了地的 你的意思是试验指先接触接地金属?
是的,这时就不应打3000V,但也不能按基本绝缘打1000V,这里只考察是否接触带电部件。如果开孔比较大,试验指可不碰触接地外壳而伸进去,要求试验指只能碰触双重绝缘或加强绝缘。 shine.gong 发表于 2013-9-5 12:45 static/image/common/back.gif
?有点奇怪
:lol看到你了, 山炮 发表于 2013-9-6 13:05 static/image/common/back.gif
是的,这时就不应打3000V,但也不能按基本绝缘打1000V,这里只考察是否接触带电部件。如果开孔比较大,试 ...
同意山炮,如果试验指伸进去之前能保证先碰到接地外壳,那么所触及的部件满足基本绝缘即可,具体决议号我忘掉了。
同意山炮的说法,参考DSH-507,从第8章判吧