repus60 发表于 2013-9-6 16:36

标识还得看是出口还是国内销售,二者细节不同,国内要求数字后面要紧跟单位,用“~”代替“-”

山炮 发表于 2013-9-7 08:13

这些标准化语言应该不是我国独创的。




sam_qi 发表于 2013-9-7 08:43

看了几个IEC标准的标志规定,电压范围有明确示例: 220-240V. 而GB国标中的示例却是220V-240V

sherryxj 发表于 2013-9-7 08:49

g32687968 发表于 2013-9-3 12:59 static/image/common/back.gif
补充:
如认证是产品型号为CM1234,但客户需标识为自己的型号CR5678,是否满足要求?

label上使用哪个型号,关键要看你证书中写的是哪个型号才可以

sherryxj 发表于 2013-9-7 08:50

黄晖 发表于 2013-9-3 20:14 static/image/common/back.gif
220V-240V标识是正确,国标要求的;

为何220-240V是不正确的, 一定要2个V都写上么

sherryxj 发表于 2013-9-7 08:51

hgf397556998 发表于 2013-9-3 13:22 static/image/common/back.gif
1、额定电压范围:220-240V是正确标识,220V-240V标识是否正确;
2、额定频率:50/60Hz是正确标识,50Hz/6 ...

label上基本都是会选择前面的描述

山炮 发表于 2013-9-7 13:14

GB1《标准化工作导则》是国内任何标准编制的基本法则,相关国标自然必须遵守,但问题是GB1,也是来源自IEC和ISO两大标准化组织联合发布的标准,但却又不是等同采用。所以此问题的真相在于翻查出对应采用的国际标准。谁有功夫干这活?

g32687968 发表于 2013-9-8 11:04

歧义还真不小,谢谢各位的回帖!
个人观点:GB本来就是抄袭IEC或ISO标准,但又想弄点差异性显示权威和价值,再加上各机构和个人对标准理解的差异,导致诸多问题争议多多。

十三姨夫 发表于 2013-9-9 12:32

前三个应该很明显吧

浪漫罗丹 发表于 2013-9-27 10:08

1、额定电压范围:220-240V是正确标识,220V-240V标识是否正确; 都可以"2、额定频率:50/60Hz是正确标识,50Hz/60Hz标识是否正确;都可以的
3、额定功率范围:600-800W是正确标识,600W-800W标识是否正确;都可以
4、产品已做GS、CE认证,是否可以只标识GS或CE认证一个标识;CE必须标,GS可以不标
6、标识中需标识制造商和产地(如:Made in China),是否可以只标识其中一个;这个不要求标7、CE和垃圾桶都有尺寸要求,GS认证标识是否有尺寸要求,如需标识不同认证机构的GS认证标识LOGO尺寸应为多少;GS标志没高度要求。
( Y& z# [* i7 E: [( q4 e8、条款中的1-5标识要求中额定电压、额定频率、额定功率或电流、产品型号、制造商或商标文字有无尺寸高度要求。