tone2012 发表于 2013-8-28 08:58

EN60950 TNV 电路异常电压

各位大侠:

你们在测TNV-1,-2,-3 的异常电压时,需要考虑时间吗?

因为figure 2F中的电压是有时间来决定的?若果这样,那时间怎么计算?

谢谢~~

Alexsong 发表于 2013-8-28 18:11

1、可以考虑时间,这个标准中有说明;
2、时间的计算是按figure 2F,小于14ms按图上的公司计算,通过测试的时间去控制电压;如果电压不超过400V时内,时间可以保持在不超过200ms。
页: [1]
查看完整版本: EN60950 TNV 电路异常电压