yzx82322 发表于 2013-8-26 08:57

国外的插座个头大呀,太占地方了!

sam_qi 发表于 2013-8-26 10:23

kevin7611 发表于 2013-8-26 07:31 static/image/common/back.gif
保护门的高度基本上都要超过5mm,如果保护门的高度不算在内,那么插套的那个8+/-1的尺寸是很难做到的,4min ...

kevin7611,你好,你那里有这样做的案例或依据吗,谢谢

kevin7611 发表于 2013-8-26 11:17

像这样的产品已经做了N年了,每年都好几个亿的产值的产品在出口,凡是做过德法式插座的朋友都知道的,最可信的办法就是去问如VDE、KEMA、TUV、INTERTEK等认证公司的工程师。:L

kevin7611 发表于 2013-8-26 11:22

本帖最后由 kevin7611 于 2013-8-26 11:25 编辑

还有一点就是你可以看关于4min尺寸有个注解“2) Länge des zylindrischen Teils der Einführungsöffnungen für die Steckerstifte kann unterbrochen werden“德文,英文是”2) length of the cylindrical portion of the insertion openings for the connector pins can be interrupted“,意思是4min这部分是可以被打断的,可以不是一体的,我个人觉得注解2)来解释带保护门的最合适不过了。

jeremyho88 发表于 2013-8-27 11:06

kevin7611 发表于 2013-8-26 11:22 static/image/common/back.gif
还有一点就是你可以看关于4min尺寸有个注解“2) Länge des zylindrischen Teils der Einführungs&#2 ...

这个理解对的。4mmMin,并不代表只能4mm,只要满足8+—1就好了。德文的那部分我在标准图片上咋没看到kann unterbrochen werden这一段呢?还是我的标准有问题?

kevin7611 发表于 2013-8-27 16:39

这到有可能吧,最新版应该是DIN49440-1:2006-01。

sam_qi 发表于 2013-8-27 20:11

kevin7611 发表于 2013-8-27 16:39 static/image/common/back.gif
这到有可能吧,最新版应该是DIN49440-1:2006-01。

谢谢,我有确认到和你的说法一样,目前很难有人做到,故行业默许这种达不到4mm的做法
页: 1 [2]
查看完整版本: VDE德国排插尺寸问题请教