jennychen 发表于 2013-8-10 15:12

接地方式可以接受吗?


如图所示,一个螺钉固定了三根接地线,中间没有螺母隔开,这种结构能接受吗?

liscsupor 发表于 2013-8-10 18:17

需要注意防松、防锈、低电压的问题。另外如果电源线更换是需要松动这颗螺钉,建议需要分开锁定,螺钉不要使用自攻的。

junjie 发表于 2013-8-10 18:35

接地端子的材料要是铜的或是含铜50%以上的   有一个端子好像不符合

山炮 发表于 2013-8-10 18:48

对于X型连接来说,这是不允许的,换线时会漏装。防松的弹簧垫圈必须加,材料问题剪开看看。

yzx82322 发表于 2013-8-12 08:46

个人觉得应该使用铜螺钉,至少要加一个铜垫片(带弹性咬合齿的那种)。

shinylee 发表于 2013-8-12 09:02

只要牢固度达到,有适当的防松措施是可以的

Williamh 发表于 2013-8-12 09:14

不可以的,建议一个螺柱,几个螺母固定。

sdxiaomuyu 发表于 2013-8-12 09:18

加防松弹戒。

wwnw_007 发表于 2013-8-12 09:23

这个结构感觉不是标准上要求的。建议采用7楼的方式。

yearl 发表于 2013-8-12 09:42

标准中没有铜螺钉的要求吧?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 接地方式可以接受吗?