接地方式可以接受吗?
如图所示,一个螺钉固定了三根接地线,中间没有螺母隔开,这种结构能接受吗?
需要注意防松、防锈、低电压的问题。另外如果电源线更换是需要松动这颗螺钉,建议需要分开锁定,螺钉不要使用自攻的。 接地端子的材料要是铜的或是含铜50%以上的 有一个端子好像不符合 对于X型连接来说,这是不允许的,换线时会漏装。防松的弹簧垫圈必须加,材料问题剪开看看。 个人觉得应该使用铜螺钉,至少要加一个铜垫片(带弹性咬合齿的那种)。 只要牢固度达到,有适当的防松措施是可以的
不可以的,建议一个螺柱,几个螺母固定。 加防松弹戒。 这个结构感觉不是标准上要求的。建议采用7楼的方式。 标准中没有铜螺钉的要求吧?