qinyanl 发表于 2013-8-7 19:26

接地连续性

两根接地线之间用压接帽进行连接,是不是符合标准要求?请教各位大师。。。。。谢谢

山炮 发表于 2013-8-7 19:30

    符合。

qinyanl 发表于 2013-8-7 19:33

有没有具体的条款支持,谢谢

inbornqiu 发表于 2013-8-8 10:43

符合,接線處要能夠通過相應的拉力測試要求...

hgf397556998 发表于 2013-8-8 11:01

拉力试验能通过,接地电阻满足要求即可,没有规定那种方式一定不行,看具体产品!

netpiaopiao 发表于 2013-8-9 11:16

接地连续性还要考虑载流能力的要求,接地连续性测试中要求的20A就是考虑到这个要求。
页: [1]