lds08080808 发表于 2013-8-5 11:41

弱电处接地是否可行

做一款豆浆机,因为样机有高于水位就不工作的保护,原理是靠一地线连接在弱电处(与弱电的元件相连接了)。

又因为强电与弱电没有安全隔电,强弱电耦合器处爬电距离只有3.2mm,高压1000V 打不过不知是否是这原因引起的。

还有带电体到接地爬电距离要求至少要有4mm,是否是强弱电安全隔离,那弱电是否可以连接地线。

求高手指点


lds08080808 发表于 2013-8-5 13:57

在线等,有点急

lds08080808 发表于 2013-8-6 11:01

请高手帮忙下

极品老工 发表于 2013-8-7 11:54

感觉是你的控制继电器没有采用加强绝缘型继电器(耐压4000V)。但普通的一般也能扛住1800V。

lds08080808 发表于 2013-8-7 12:46

外壳接了地,地线与弱电电路连接,那外壳需打多少V高压才是准确的。

地瓜 发表于 2013-8-8 09:02

极品老工 发表于 2013-8-8 16:43

就高不就低,接了地,打1250V。

lds08080808 发表于 2013-8-9 12:59

本帖最后由 lds08080808 于 2013-8-9 13:03 编辑

附上图片

山炮 发表于 2013-8-10 19:06

打圈的地方距离也真够短了。

lds08080808 发表于 2013-8-15 12:48

他多此一举,点胶在上面,将胶挖空,电气间隙有3.2mm。

挖空后,接地的外壳高压是打500V,还是1000V,外壳接地,但地线也连接在弱电上。。
页: [1] 2
查看完整版本: 弱电处接地是否可行