talent88 发表于 2013-6-17 07:00

日本的电压是100V,只是有两种频率。

yinke 发表于 2013-6-17 17:57

IEC62301 table 1

lsysz 发表于 2013-6-17 23:34

yinke 发表于 2013-6-17 17:57 static/image/common/back.gif
IEC62301 table 1

从表1知道,日本的电压确实是100V~ 50/60Hz,但是北美的电压却标为115V 60Hz? 北美的电压不应该是120V吗?求确认。

yinke 发表于 2013-6-18 10:44

lsysz 发表于 2013-6-17 23:34 static/image/common/back.gif
从表1知道,日本的电压确实是100V~ 50/60Hz,但是北美的电压却标为115V 60Hz? 北美的电压不应该是120V吗 ...

确实,众所周知, 北美电压是120V/60HZ,因为根据产品标准UL做输入的时候都用120,其实不然,美国电压根据美国用电标准ANSI C84.1-2006:american national standrd for electric power system and euipment 是存在一个范围的,115-120就是其中的一个.至于UL产品标准要求在120V/60HZ下输入, 而美国有关能耗 产品 ENERGY STARProgram Requirements要求115V/60Hz. 也都在这个范围内,为什么测试电压会不一样, 要深究呀!!

H-RH 发表于 2013-6-18 10:57

yinke 发表于 2013-6-18 10:44 static/image/common/back.gif
确实,众所周知, 北美电压是120V/60HZ,因为根据产品标准UL做输入的时候都用120,其实不然,美国电压根据美国 ...

不止这样, 有很多在美国市场上产品 mark 125V a.c.

lsysz 发表于 2013-6-27 09:06

H-RH 发表于 2013-6-18 10:57 static/image/common/back.gif
不止这样, 有很多在美国市场上产品 mark 125V a.c.

墨西哥电压127V 60Hz,美国加拿大120V,60Hz,难道说以后北美的电压要统一为125V 60Hz?

H-RH 发表于 2013-6-27 09:15

lsysz 发表于 2013-6-27 09:06 static/image/common/back.gif
墨西哥电压127V 60Hz,美国加拿大120V,60Hz,难道说以后北美的电压要统一为125V 60Hz?

墨西哥电压是127V, 但很多产品在取得UL及CSA后,没有重新测试便可以取得NOM, 不太明白个中道理!

zhongzhong75 发表于 2013-7-11 11:49

H-RH 发表于 2013-6-18 10:57 static/image/common/back.gif
不止这样, 有很多在美国市场上产品 mark 125V a.c.

很多零部件的UL认证都标的是125V,请教下这是为何呢?

山炮 发表于 2013-7-11 12:41

应该是个额定绝缘电压等级的问题。正如我国的插座开关,也不是220V,而是250V。

H-RH 发表于 2013-7-11 14:29

zhongzhong75 发表于 2013-7-11 11:49 static/image/common/back.gif
很多零部件的UL认证都标的是125V,请教下这是为何呢?

这个我也不明白!
申请 UL 的时候是125V, 但会应用在 115V,120V 或125V!