耿家云磊 发表于 2013-6-6 09:38

求助:为什么变压器2根可能叠加的输入线不能为基本绝缘

一直比较纠结这个问题。
两个基本绝缘不能构成加强绝缘。这个知道。
但。变压器初级。2个基本绝缘碰到一起可能出现怎样的危险呢?
通常变压器是在附加绝缘的壳体里的吧。

茶馆 发表于 2013-6-6 09:42

同极性之间的 这种情况看做是功能绝缘

楚人美 发表于 2013-6-6 09:47

我的理解是。。。变压器初级不同极性带电部件满足基本绝缘就可

stey 发表于 2013-6-6 10:07

初级2个基本绝缘碰到一起,可能就短路了,烧保险丝了。

耿家云磊 发表于 2013-6-6 10:12

为什么。有标准支撑吗?我一直这样判定。但今天有个客户向我要标准。

茶馆 发表于 2013-6-6 10:52

耿家云磊 发表于 2013-6-6 10:12 static/image/common/back.gif
为什么。有标准支撑吗?我一直这样判定。但今天有个客户向我要标准。

直接参考60335-1中功能绝缘的定义。或者参考60950-1 图2F 里面注明的 在similar circuit or conductive parts 之间采用功能绝缘

极品老工 发表于 2013-6-6 11:36

“2根可能叠加的输入线”是什么意思?

耿家云磊 发表于 2013-6-6 11:50

极品老工 发表于 2013-6-6 11:36 static/image/common/back.gif
“2根可能叠加的输入线”是什么意思?

未固定,可能碰到一起!

楚人美 发表于 2013-6-6 12:16

耿家云磊 发表于 2013-6-6 11:50 static/image/common/back.gif
未固定,可能碰到一起!
你这里感觉讲的是L和N两根输入线。我认为是,因为不同的极性的爬电和间隙要达到基本绝缘的要求。因此其实这两线间的绝缘满足基本绝缘就行。如果线没固定,只要不碰到二次侧的带电件或元器件就行。高工们都来讨论下啊

山炮 发表于 2013-6-6 12:26

电源线的护套内,它们就一直紧贴着睡在一起。