冷压端子能作为接地连接装置吗?
本帖最后由 eley 于 2013-6-5 19:49 编辑下图红圈内为接地端子。
(GB 4706.1-2005)27.2接地端子 的夹紧装置应充分牢固,以防止意外松动。
请问:冷压端子能作为接地连接装置吗?我怀疑它的可靠性。
可以,有决议,用于Y型连接。奶嘴更不可靠,也允许用于接地。 谢谢炮哥。如果有具体的决议内容就好了。 山炮 发表于 2013-6-5 19:27 static/image/common/back.gif
可以,有决议,用于Y型连接。奶嘴更不可靠,也允许用于接地。
炮兄。。。奶嘴可以吗?真没见过。能否分享下决议。 炮兄:哪个决议呢?学习学习。
这东西,接地连续性见得多。至于第一点的接地嘛....... 藐视..上次IEC那个鬼佬培训的时候,说快插式的接地连接(电源线进去第一个接地)是认为不牢固的,考虑到这种快插式的很容易出现漏接,从而导致危险.. 坐等决议~~ 那个决议里面有说明,我司的部分产品接地是用端子的,等待炮兄的决议 决议都是公开的自己可以动手找找。看看是不是这个: 这个是可以的。
上面的锁扣已满足要求。已附合27.2的要求,同时还要考虑26章的要求。
页:
[1]