求助:变压器是否一定要通过“绝缘系统”的UL认证?
我一直以为,变压器只要求骨架、线圈、绝缘胶带等材料通过UL认证就可以了。如果没有这些组合成的“绝缘系统”认证,就直接按Class A 105度判断就可以。而且,很多时候,客户给的变压器规格书都是没有绝缘系统认证的。但,不知为什么,我们的报告模板中,对变压器、电机等,做随机测试时,元件清单中一定要加一个“绝缘系统”。那怕规格书没有,也要给他借一个。因为,是我们老大亲自下令的。
我就感到好奇,变压器如果提供了规格书,提供了绝缘材料的认证,是不是必须还要提供“绝缘系统”认证,或者,我就按105判定,是否符合标准要求。
谢谢路过的帅哥美女解答!
是 winding insulation 之 class, 还是 insulation system? 其实很多变压器厂家选择的材料都是某个绝缘系统的,这样就可以套用该绝缘系统的等级 H-RH 发表于 2013-5-29 16:28 static/image/common/back.gif
是 winding insulation 之 class, 还是 insulation system?
是insulation system..
如果有Winding insulation,没有绝缘系统。应该还是按CLASS A来判断吧。 sharkxiao 发表于 2013-5-29 16:47 static/image/common/back.gif
其实很多变压器厂家选择的材料都是某个绝缘系统的,这样就可以套用该绝缘系统的等级
没有吧。我看了很多个变压器的规格书,里面都没有绝缘系统。或者说。变压器没有标出Class等级。 如果没有才更高等级的绝缘系统,那只能按A级来判定 但。现在的问题就在。如果做UL认证。是不是一定要变压器有绝缘等级的认证? 一定要变压器绝缘等级的认证,如果没有就按最低等级来算。 520168 发表于 2013-5-29 18:08 static/image/common/back.gif
一定要变压器绝缘等级的认证,如果没有就按最低等级来算。
即是说。客户那边提供的。有绝缘材料的认证,但没有绝缘系统的认证,UL那边不会追要绝缘系统的认证,而只会按ClassA判定喽? 温升超过90度的变压器需要绝缘系统认证