ok_hmh 发表于 2013-5-15 08:56

铭牌电压范围

铭牌电压范围的变化率是否需要标注出来,比如:380(-10%)-440(15%)?
如果标注出来是否有影响?

sharkxiao 发表于 2013-5-15 09:01

如果是固定定压的波动,就不需要标识,如果是工作电压范围就需要标识出来的!

Annie88 发表于 2013-5-15 09:38

只标电压范围,变化率没要求。

ok_hmh 发表于 2013-5-15 09:41

sharkxiao 发表于 2013-5-15 09:01 static/image/common/back.gif
如果是固定定压的波动,就不需要标识,如果是工作电压范围就需要标识出来的!

谢谢!380(-10%)-440(15%)这个-10%和15%不需要写出来?
因为之前设计人员把这个变化率写出来了,现在需要确认是否需要去掉?

ok_hmh 发表于 2013-5-15 09:41

Annie88 发表于 2013-5-15 09:38 static/image/common/back.gif
只标电压范围,变化率没要求。

标上是否会有问题?

极品老工 发表于 2013-5-15 09:48

去掉。标上就认为是额定电压范围,在不引起误解时,可以另外标注说明。

af204 发表于 2013-5-15 09:51

不建议标上,已经有电压范围了,还要标上个正负百分比的范围,不感觉重复了吗?380(-10%)-440(15%),如果让我做检测,我会按342-506V进行试验,那对产品来说是不是严酷了?对检测不利

badatong 发表于 2013-5-15 10:15

多此一举,去掉

Annie88 发表于 2013-5-15 10:28

ok_hmh 发表于 2013-5-15 09:41 static/image/common/back.gif
标上是否会有问题?

标了是多此一举啊!如果产品是三相380V的,电压会偏低或偏高,标出的范围包含380V就OK!

ok_hmh 发表于 2013-5-15 10:34

极品老工 发表于 2013-5-15 09:48 static/image/common/back.gif
去掉。标上就认为是额定电压范围,在不引起误解时,可以另外标注说明。

老工:你的意思是:假如这样标注的话,会被误认为其额定电压就是342V-506V?
其实我们的本意是标上的这个变化率是电网本身的一个变化率。就是我们的额定工作电压是在380-440,但是允许电网有电网本身运行的波动。
页: [1] 2
查看完整版本: 铭牌电压范围