山炮 发表于 2013-5-13 12:52

本帖最后由 山炮 于 2013-5-13 13:00 编辑

corbin 发表于 2013-5-13 10:22 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
那请问,GB4706里,有没有这方面的阐述呢?比如虽然电压超过42V,但电流很小,所以可以看做不带电部件?谢 ...

就在8.1.4。另外,加强绝缘也行,原因是一些加强绝缘的交流绝缘电阻可能并不大,与数字万用表的电压档输入阻抗同一数量级,也可能出现测出几十伏电压的可能性,但泄漏电流符合要求就可以。有一点可以肯定的是换只输入阻抗只有几十千欧的指针万用表,测出的那个电压就大大降低,还呈现出不同档位测出不同电压值。

corbin 发表于 2013-5-13 14:36

山炮 发表于 2013-5-13 12:52 static/image/common/back.gif
就在8.1.4。另外,加强绝缘也行,原因是一些加强绝缘的交流绝缘电阻可能并不大,与数字万用表的电压档输 ...

你所指的是否是下面这段话:
"8.1.4
If protective impedance is used, the current between the part and the supply source shall
not exceed 2 mA for d.c., its peak value shall not exceed 0,7 mA for a.c.”
这里提到的保护电阻,适用于二类结构。0.7mA peak就是限值了?
页: 1 [2]
查看完整版本: I类器具带电问题