ko_god 发表于 2013-4-10 23:13

关于CQC认证一个问题

最近接触一个CQC的认证问题,有认证机构需要把控制板的供电变压器断掉,然后对L和N施加500V的耐压测试,测试仪器设置的多少漏电流不知道。
现在只知道过不了测试。

问题:有这种测试吗?
         算是功能绝缘耐压测试吗?
          那位大侠给点资料?

plmijb 发表于 2013-4-11 07:57

是说供电变压器的L/N间还是指电路连接变压器输出的二端?

ko_god 发表于 2013-4-11 08:42

plmijb 发表于 2013-4-11 07:57 static/image/common/back.gif
是说供电变压器的L/N间还是指电路连接变压器输出的二端?

是做的电源线的L/N极之间,如果直接施加500V在L/N之间肯定是过不了的.
所以询问了CQC,说是吧后面的变压器断开了施加的.但是还有变压器前面还有其他电路啊.所以还是不过的.

有这种测试吗?

badatong 发表于 2013-4-11 08:45

挑开保险管

indeed_zc 发表于 2013-4-11 08:47

500V的耐压是针对由安全特低电压供电电路的