楚人美 发表于 2013-3-24 22:33

面板灯软线固定架?


上图是啥意思?外部线没防拉?

jsspace 发表于 2013-3-24 23:31

没有压线麻

Nezof 发表于 2013-3-25 07:42

有些人认为这个线结构是防拉的,其实是耐不住60N拉力的,所以还是建议用压线架或者线扣

a049405 发表于 2013-3-25 08:33

这个应该是:与线缆一体的软线固定架,也叫SR。如果能通过测试应该是OK的。

楚人美 发表于 2013-3-25 09:37

a049405 发表于 2013-3-25 08:33 static/image/common/back.gif
这个应该是:与线缆一体的软线固定架,也叫SR。如果能通过测试应该是OK的。

图片里有 SR啊 ?

Eva 发表于 2013-3-25 09:42

这个是外部的导线的拉力测试不合格,具体的拉力需要多大,你可以看下5.2.10.3,里面有具体的测试要求,这个拉力及扭矩的大小是根据导体的截面积来确定的
页: [1]
查看完整版本: 面板灯软线固定架?