小小黑 发表于 2013-3-22 09:05

关于电线耐压测试

请问各位专家,14AWG UL规格600V 105摄氏度的电线标准耐压是多少?而VDE规格H03VV或H05VV或H05RR等的标准耐压又是多少???

Hederer2014 发表于 2013-3-22 12:06

耐压测试,是要根据绝缘的机构来操作,不通的机构类型电压值不同.

wwnw_007 发表于 2013-3-22 12:07

是打高压吗?各自标准中规定明确。如果我没有记错的话,应该都是2000V吧!

zdc 发表于 2013-3-30 11:40

14AWG UL 600V 的耐压试验电压应该是2000V

jeremyho88 发表于 2013-4-2 22:17

告诉你电压,又能怎样呢?知其然不知其所以然,不是学习的态度