Z050928 发表于 2013-3-10 18:17

铜丝氧化

氧化的铜丝会对线材造成什么样的影响,一票货里大批量耐压实验做不起来,我怀疑是铜丝氧化了的原因,请问这个猜测正确吗

zy3618 发表于 2013-3-10 19:10

电阻会增大
易发热
易断

jeremyho88 发表于 2013-3-11 09:03

跟耐压毫无关系

wwnw_007 发表于 2013-3-11 09:39

zy3618 发表于 2013-3-10 19:10 static/image/common/back.gif
电阻会增大
易发热
易断

同意此观点!

lsdb2007 发表于 2013-3-11 14:01

耐压测试部合格主要还是绝缘特性差。

Z050928 发表于 2013-3-12 08:21

不是吧,同批料有的没问题,有的耐压打不起来,铜丝有点氧化生产的时候有发现,胶料的话应该没问题啊,难道是硫化的不熟?

jeremyho88 发表于 2013-3-12 12:30

你是橡胶线?难怪,那玩意绝缘本身易出问题

Z050928 发表于 2013-3-16 09:23

是橡胶线,但是我想知道问题出在哪里,HPN的线,以前都没出过这种问题就这次火花高压通的过的,耐压测试就通不过了,没理由啊