安全隔力变压器的次级为什么不能接地?
本帖最后由 楚人美 于 2013-3-8 20:41 编辑安全隔力变压器的次级为什么不能接地?有那为高手能解释原因?
此位仁兄,对标准概念甚不清楚。
单独的III类灯具本身是不能有任何的保护性接地措施,但如果某I类灯具附有的III类结构部分,其金属外壳与覆盖I类结构部分外壳相连,对于整个灯具而言,可能需接地。
Y电容用于共模滤波,它接于L/N与地之间,滤除L/N对地的共模信号,属于安规电容,简单而言,可认为一种功能性绝缘,至于用Y1,Y2,Y4。。什么,视线路需要而定。
不过个人还是认为楼主的问题本身就存在矛盾,居然已确定某部分为III类结构,那为什么还需接地? Y电容是安规电容
三类灯具是不需要接地啊,一类灯具可以有三类机构 qsin 发表于 2013-3-8 17:38 static/image/common/back.gif
此位仁兄,对标准概念甚不清楚。
单独的III类灯具本身是不能有任何的保护性接地措施,但如果某I类灯具附有 ...
不好意思,我问错了问题。。我的问题是安全隔力变压器的次级为什么不能接地?接了地会出现啥情况? 为什么不能接地,谁提出来的! II类安全隔离变压器次级接地我认为绝对可以。 可以接地,但接了地就只能改称之为保护特低电压电路(PLEV),不再称之为安全特低电压电路(SELV),这意味着:如果标准中规定必须是SELV电路的地方,其不可以接地。
从安全的角度考虑,两者是略有区别的,对于使用时可能与人体直接接触的器具,接地的金属仍存在一定的电击风险。 山炮 发表于 2013-3-9 10:49 static/image/common/back.gif
可以接地,但接了地就只能改称之为保护特低电压电路(PLEV),不再称之为安全特低电压电路(SELV), ...
炮哥,标准里有条款说明吗?还有个问题上次他们在二次输出侧的负级出线处连了个Y电容到地线上。说是为了过EMC。能解释下吗?如过只是把二次输出侧的负级连到地线行吗? 那可以。
页:
[1]