接线端子如此进行内部线束连接是否可行
问题如图所示,请专家们指点下,多谢。不要浪费地球资源。 极品老工 发表于 2013-3-8 09:55 static/image/common/back.gif
不要浪费地球资源。
专家,本来这个端子排上每个接线柱都要接线的,后来就是为了节约地球资源,减少打螺钉,才增加导通片把1-6号全部导通。我对这个结构心里没底,不知道是否符合安规标准。请专家你指点下,多谢了 导通片在配电箱行业已是广泛应用。 只要是跟其他元件 和外壳等的地方的爬电距离和电器间隙 满足了 相关的要求的话 就可以啊 375416114 发表于 2013-3-8 11:09 static/image/common/back.gif
只要是跟其他元件 和外壳等的地方的爬电距离和电器间隙 满足了 相关的要求的话 就可以啊
这个导通片角上是尖角,是否不满足23.1?但是实际安装后我感觉导通片两个尖角根本不会碰到线束绝缘皮。 不能是感觉哦`那个标准的23.1啊`` 要实际的去试试看`Components and parts, other than parts serving as an ENCLOSURE (see 4.2.3 and 4.2.4), are subjected to a steady force of 10 N ± 1 N. 60950里面的一句话`如果你是在做95 的话 就可以这样子去测试一下``其他的标准其实我觉得有的时候如果标准里面没有特殊要求的话`也可以参照这里的来` 不是特别清楚你描述的东西,如果要采用这种型式,你要考虑它载流量够不够,否则容易过热熔融。 可以这样做 不清楚你描述的东西的原意图,是不是利用导通片装配后留下的孔用来固定线扎。
页:
[1]
2