接地电阻测量审核结果数据偏高,求助解决办法!!!!
参加了接地电阻测量审核,结果数据偏高。根据指导书测试时把电阻测试仪接在电阻盒一端,
另外一端接了电压表。
然后直接把接地电阻测试仪的显示数值作为
结果。
请问哪路出错或者有问题了吗?谢谢指教
仪器好牛
我们的测试仪就是报警与不报警,都没数值显示 关键要做出来是对的才行呀 1. 没去做做比对;
2. 攻关没做好。
3. 测量审核出了问题,CNAS那边报还是不报,是个问题。 有做測試夾具(導線)歸零動作嗎? max.yu 发表于 2013-2-20 12:25 static/image/common/back.gif
有做測試夾具(導線)歸零動作嗎?
如何设置?》貌似我用的不能设置的 设备好像是TOS6200,数据有什么问题啊? 红黑夹子中的电压线与电流线又混合在一起,导致夹口与被测物引线之间的接触电阻无法消除,于是结果偏大了几毫欧,正是人们俗称的假四点法。处理办法:拆开夹子,将电压线与电流线分离,电压线再另接鳄鱼夹,重测时必须保证每一端的电流夹和电压夹子不能碰触。 本帖最后由 山炮 于 2013-2-20 13:24 编辑
不愿拆线将那台电压表的线临时拿来代用。保证不会超过0.051欧。 voicetoyou 发表于 2013-2-20 13:05 static/image/common/back.gif
设备好像是TOS6200,数据有什么问题啊?
数据偏大