yearl 发表于 2013-1-23 07:52

电工绝缘胶布做附加绝缘的问题

满足一定的条件(如双层等),按照标准IEC60335电工胶布是可以做为附加绝缘的。我想问的是可以做可触及的附加绝缘吗?因为其容易撕开,是不是应该当做可拆卸部件?

kk59412 发表于 2013-1-23 08:24

你的意思应该是指,电源线之类的,本来有足够的绝缘,但是由于损坏,用绝缘胶布加固的地图情况吧,我觉的不行,起码第八章过不了,但是我们平时家里是这么做的!

山炮 发表于 2013-1-23 11:02

不用工具可移除,也过不了刮针划痕试验。

hgf397556998 发表于 2013-1-23 11:16

:o老百姓的防触电意识比较单薄,所以直接缠上黑胶布,但是根据IEC标准(老外的眼光),安全高于一切,从本质来说,肯定是不允许的;再说,依据附加绝缘的条款测试也不了,你说呢?;P