关于额定电压
一般电线上会有一个额定电压,比如300/500V,这2个电压是表示什么意思,这是怎么来的,怎么来验证这个电压?U0/U
其中U0——电缆设计用的导体与屏蔽或金属套之间的额定工频电压;
U——电缆设计用的导体之间的额定工频电压 yaotongsuo 发表于 2013-1-3 11:52 static/image/common/back.gif
U0/U
其中U0——电缆设计用的导体与屏蔽或金属套之间的额定工频电压;
多谢,但是还是没明白是什么意思,举个例子说明下,现在有一条IEC53的聚氯乙烯双层绝缘棕蓝双芯线,上面标的额定电压是300/500V,这个300V是什么?500V又是指什么? 你可以參考GB-T 5023.1的 2.3額定電壓的定義說明。
對照附件的三相電路模型你就可以很清楚,U0為任一導體對地間的電壓有效值,U為認兩導體間的電壓有效值。
關係式
U0 x √3 =U 炎黃 发表于 2013-1-3 19:00 static/image/common/back.gif
你可以參考GB-T 5023.1的 2.3額定電壓的定義說明。
對照附件的三相電路模型你就可以很清楚,U0為任一導體對 ...
哦谢谢,那这个U0/U怎么来验证呢?就是说我这个线标记的是300/500V,我怎么知道这个电压没有标高?怎么测试? 電線這東西是按標準去生產的,例如今天我們要生產一款60227 IEC 53 3x1.0mm2的電線,那麼我們就需要去找到IEC 60227-5這本標準來參考,標準內就會有這款電線相應的各種規格與測試要求。
就你提的標示電壓問題,標準內就有耐電壓的測試要求! 以要求的高電壓對各個芯線做測試。 炎黃 发表于 2013-1-14 12:00 static/image/common/back.gif
電線這東西是按標準去生產的,例如今天我們要生產一款60227 IEC 53 3x1.0mm2的電線,那麼我們就需要去找到I ...
非常感谢! 额定电压不用去确定的,只要按照标准来生产,都会达到额定标准的
页:
[1]