ningshunchi 发表于 2012-12-25 09:01

GB4706.1中26.8如何理解?

26.8中要求用于固定布线的接线端子,包括接地端子,其位置应彼此靠近。对“彼此靠近”有没有具体的标准?是不是必须要求L,N,接地三处都要在同一个端子排上才算彼此靠近?如果仅仅是L、N是在同一个端子排上,接地端子位置是在支撑此端子排的金属零件上(就在端子排的旁边)就不算彼此靠近了吗?
另外,如果厂家根据25.3中的注1,已经给器具装设了一条柔性软线(也就意味着产品此时接地和L、N都与柔性软线连好了),此时产品上连柔性软线的这个端子排是不是还是需要满足“彼此靠近”的要求??

极品老工 发表于 2012-12-25 09:19

不要离得太远就认为是彼此靠近,属主观判定。
还应给出Y型连接的说明。

yangcanluck 发表于 2012-12-25 09:24

其实我觉得就是说L、N、G段子,不要无规律分布,不要这边一个N段子,那边一个L段子!

ningshunchi 发表于 2012-12-25 09:47

极品老工 发表于 2012-12-25 09:19 static/image/common/back.gif
不要离得太远就认为是彼此靠近,属主观判定。
还应给出Y型连接的说明。

26.8不是针对Y型连接的要求吧。26章很多条款主要是针对X连接和固定布线连接用的接线端子的要求,所以我一直认为,最好做Y型连接,这样对与外部导线连接的端子要求就少了很多。我司这款产品由于功率太大,所以只能采用与固定布线永久连接的方式。但是检测所的一个小姑娘看了说26.8要求彼此靠近,他们的判定标准就是必须要L、N、接地三者都在同一个接线端子排上。

极品老工 发表于 2012-12-25 10:21

ningshunchi 发表于 2012-12-25 09:47 static/image/common/back.gif
26.8不是针对Y型连接的要求吧。26章很多条款主要是针对X连接和固定布线连接用的接线端子的要求,所以我一 ...

预装的软线也要指出连接类型。

chushang 发表于 2012-12-25 15:33

属于主观判定,L、N、G三点必须有规律的布置,且不造成可能存在的危险!

贝贝安全 发表于 2012-12-25 15:56

这个就要根据标准的理解程度和经验了,一般你做的要符合大众产品的通用结构,太奇特的肯定会被判fail,而且这些地方没必要标新立异吧:lol