iceblueye 发表于 2012-10-22 18:34

请教澳规插头的问题

本帖最后由 iceblueye 于 2012-10-22 19:38 编辑

请教一下各位大虾,在1、2、3、4位置里标示的21.9max or 27.0min,这里表示的规格是什么呢?21.5是否满足这个规格呢?
另外,图中的Maximum projection(shape not specified),是什么意思呢?麻烦知道的大虾,回帖说明,告诉我一下,谢谢。



caoshuwei1988 发表于 2012-10-23 07:24

待会儿上班给你查看下这个插头的标准。

wanaut 发表于 2012-10-23 08:12

按字面译应是不小于27或不大于21.9,所以21.5应满足。但我觉得是否有笔误啊,这样订是基于什么理由考虑呢?个人认为应在21.9至27间较洽当些,太大不好操作,太小防触电性能不过。

Alicegu 发表于 2012-10-23 08:37

21.5是符合要求的,依据标准这个最大投影的尺寸是没有问题的,也不是笔误。
因为AS/NZS 3112规定相邻插座之间的距离不能小于44mm。
当尺寸<21.9mm时,两个插头能够互不干扰地正常工作。
当尺寸>27.0mm时,一个插头能够正常工作,而相邻的两个插头是不能够插入插座的,从而避免了不可靠连接而产生触电和非正常发热等危险

raymod 发表于 2012-10-23 08:40

Alicegu 发表于 2012-10-23 08:37 static/image/common/back.gif
21.5是符合要求的,依据标准这个最大投影的尺寸是没有问题的,也不是笔误。
因为AS/NZS 3112规定相邻插座之 ...

學習了..謝謝

iceblueye 发表于 2012-10-23 09:29

Alicegu 发表于 2012-10-23 08:37 static/image/common/back.gif
21.5是符合要求的,依据标准这个最大投影的尺寸是没有问题的,也不是笔误。
因为AS/NZS 3112规定相邻插座之 ...

谢谢你的解答,非常感激。:handshake

iceblueye 发表于 2012-10-23 09:29

wanaut 发表于 2012-10-23 08:12 static/image/common/back.gif
按字面译应是不小于27或不大于21.9,所以21.5应满足。但我觉得是否有笔误啊,这样订是基于什么理由考虑呢? ...

谢谢你的分析

wanaut 发表于 2012-10-23 09:33

Alicegu 发表于 2012-10-23 08:37 static/image/common/back.gif
21.5是符合要求的,依据标准这个最大投影的尺寸是没有问题的,也不是笔误。
因为AS/NZS 3112规定相邻插座之 ...

是这样啊,谢谢!不过也考虑得太周到了吧:)

catfelix 发表于 2012-10-23 10:17

4楼给出了正确解释

wwwabcd 发表于 2012-10-24 07:34

4楼正确
考虑周到,避免事故
页: [1] 2