60950中230V系统电压基本绝缘使用Y电容
本帖最后由 ok_hmh 于 2012-10-8 18:45 编辑60950中对安规电容的使用有了规定,但是我没有找到系统电压为230V,过电压等级三该使用什么电容?
因为对此标准不熟悉,请专家解答。
谢谢!
250v不是包含了230吗,
参照IEC60664的标准,过电压等级分为I、II、III和IV级,安规电容分成X电容与Y电容,过电压等级参考下表。
X1, X2, X3型安规电容的主要差别见下表:
安规电容安全等级应用中允许的峰值脉冲电压过电压等级(IEC664)
X1>2.5 kV 、≤4.0 kVⅢ
X2≤2.5 kVⅡ
X3≤1.2 kV ——
Y1, Y2, Y3, Y4型安规电容的主要差别见下表:
安规电容安全等级绝缘类型额定电压范围
Y1双重绝缘或加强绝缘≥250V
Y2基本绝缘或附加绝缘≥150V , ≤250V
Y3基本绝缘或附加绝缘≥150V, ≤250V
Y4基本绝缘或附加绝缘<150V
基本绝缘使用Y电容:用Y1或Y2都可以 stey 发表于 2012-10-10 14:57 static/image/common/back.gif
基本绝缘使用Y电容:用Y1或Y2都可以
谢谢你的解答。但是现在说有新标准出来,要求230V系统 过电压等级3 对基本绝缘需要使用Y1电容。
我看了60950中没有250V,过电压等级3的基本绝缘使用什么电容的具体要求?
只有功能绝缘和加强绝缘有要求。 多谢楼主详尽解答,又学点本事······ 过压类别II的加强绝缘 与 过压类别III的基本绝缘,其额定脉冲电压值相同,要求使用Y1是合理的。 山炮 发表于 2012-10-11 13:01 static/image/common/back.gif
过压类别II的加强绝缘 与 过压类别III的基本绝缘,其额定脉冲电压值相同,要求使用Y1是合理的。
哪个标准上 过电压类别三的基本绝缘和加强绝缘的额定脉冲电压值相同?麻烦炮哥解答一下。 过压类别III的基本绝缘的额定脉冲电压值是对应过压类别II的基本绝缘的额定脉冲电压值的更高一档。
过压类别II的加强绝缘的额定脉冲电压值是对应过压类别II的基本绝缘的额定脉冲电压值的更高一档。
所以,过压类别II的加强绝缘 与 过压类别III的基本绝缘,其额定脉冲电压值相同,要求使用Y1是合理的。 哦,明白了,谢谢炮哥。但是标准里面基本绝缘也用一个Y1,加强绝缘也用一个Y1,这个是否有点点矛盾呢? 基本绝缘用Y2,加强绝缘用Y1,2个Y2等于一个Y1 的效果。 IEC60664