zckjack 发表于 2012-9-12 18:32

适配器电源板

下图适配器电源板,请问在共模电感两输入脚之间的电气间隙要满足何要求. 谢谢知者勇跃发表自已的看法。谢谢


H-RH 发表于 2012-9-13 09:22

functional insulation

zckjack 发表于 2012-9-13 09:56

非常感谢,非常感谢

小西瓜 发表于 2012-9-13 10:29

电感的两个脚之间没有距离要求吧?和fuse-in的脚要保持functional insulation

szqwe 发表于 2012-9-13 15:32

这种电感一般是在保险丝之后的吧。如果是的话,是没有距离要求的。
只有对于保险丝之前的(包括保险丝本身)才有距离要求。

Amy_Lin 发表于 2012-9-13 17:04

保险丝之后的初级需要满足功能绝缘要求,如果距离不够,可以用试验来验证是否有危险。

zckjack 发表于 2012-10-3 11:30

谢谢我明白了,谢谢
页: [1]