安全隔离变压器
IEC 60335-1附录G 安全隔离变压器,能实现安全隔离的开关电源是否也是附录G考虑的内容?开关电源做认证时用 IEC60950还是IEC61558?
用IEC/EN 61558, 如果是线性电源的,用IEC/EN61558-2-6, 如果是开关电源的,用IEC/EN61558-2-16 我也想知道,如果开关电源已经通过了UL60950,还有必要做IEC61558??? 标准讲明是61558了
做过60950还是要做61558的,评估上有很多不一样 IEC 60335-1
附录G 安全隔离变压器,能实现安全隔离的开关电源是否也是附录G考虑的内容?
其实我想问的是这个问题?老师们帮帮我解答下吧! 332783568 发表于 2012-8-27 22:09 static/image/common/back.gif
IEC 60335-1
附录G 安全隔离变压器,能实现安全隔离的开关电源是否也是附录G考虑的内容?
其实我想问的是 ...
我和理解是:独立式(引用一下灯具的概念来表达)如直插式产品,则符合了EN61558的要求不一定能符合EN60335的要求,因为EN60335-1的clause 22.42中要求,保护阻抗要由两个独立的元件构,符合61558的电源有部分是只有一个Y电容的。
另外,如果是没有认证的内置于产品内部的电源则要求用两个Y电容好了,同时做附录G要求 Jason020 发表于 2012-9-1 14:24 static/image/common/back.gif
我和理解是:独立式(引用一下灯具的概念来表达)如直插式产品,则符合了EN61558的要求不一定能符合EN603 ...
你见过有两个Y电容串联的独立式电源吗? 山炮 发表于 2012-9-1 21:25 static/image/common/back.gif
你见过有两个Y电容串联的独立式电源吗?
非常多。
说实话,我对61558和60335之间在考核的时候出现的差异到底该如何处理很想不通 参考:24.1.2 The relevant standard for safety isolating transformers is IEC 61558-2-6. If they
have to be tested, they are tested in accordance with annex G.
必须要满足IEC 61558-2-6 应做60950吧。
页: