lzq8512 发表于 2012-8-17 15:47

关于安全特低电路接地问题

怎么判断安全特低电压接地是保护接地

sharkxiao 发表于 2012-8-17 16:09

如果接地通过外壳或者特定的接地端与建筑地或大地连接,就可以作为保护接地!

lzq8512 发表于 2012-8-17 16:44

sharkxiao 发表于 2012-8-17 16:09 static/image/common/back.gif
如果接地通过外壳或者特定的接地端与建筑地或大地连接,就可以作为保护接地!

谢谢你的解答,但是接地都是通过外壳或者特定的接地端与建筑地或大地连接,
标准60335-1的27.1说安全特低电路是不能接地,除非是保护安全特低压电路
这样说安全特低电路是可以接地,那标准就前后矛盾了

sharkxiao 发表于 2012-8-17 16:57

安全特低电压可以接地,但一般都是通过Y电容隔离后接地!

山炮 发表于 2012-8-17 17:28

不矛盾,意思是——接地后要改名。

往事如烟 发表于 2012-8-17 19:53

电路板上分虚地,是为了防干扰而设的,不同于及其的外部接地。

lzq8512 发表于 2012-8-18 11:48

谢谢,大家明白了

hwtao0506 发表于 2012-8-19 19:54

安全特低电压一般是通过Y电容隔离后接地
页: [1]