变压器内部绝缘材料的CTI等级
关于变压器内部绝缘材料的UL黄卡上有些是有标注CTI等级,我查了下相关标准,UL的CTI等级1对应的值和IEC的等级II对应,那么:1.如果我的变压器里面的绝缘材料如骨架、胶带、挡墙等都是1等级,那么我的爬电距离判定是否可以按照60065里面的等级II去判定?
2.如果 我做其它非 UL的认证,判定是否可以按照UL黄卡去判定?因为其他标准也承认变压器内部绝缘材料的UL黄卡。
等待高人回复!
基本都是可以的,UL的绝缘等级很多机构(如TUV、CQC等)都是认可的。 能确定吗?
如果我的绝缘材料的CTI的UL等级都做到1级,我的变压器内部挡墙的宽度就几乎可以减半,剩余的绕线空间就打很多了 。 理论上是可以,不过如果有宽裕的话,尽量不要那样去减半。 为什么?
UL 的CTI黄卡很多认证公司都认可,TUV,VDE,ITS。。。。
如果CTI达到I级,你的爬电距离和电气间隙会小很多。现在很多厂家也是这么在做的。