请教关于接地连续性和接地电阻的问题
接地连续性测试要求不得大于0.1欧,还有一个接地电阻的测试,记得好像是用绝缘电阻表施加500V电压测试,这两个测试有什么区别,绝缘电阻测试这块在标准的什么地方60950 绝缘电阻是60065的,10.3.1,60950没有要求。 對於65標準如果是不可拆卸的電源線 是不得大於0.2歐 65標準是15.2章節還要看附錄N.1.3 60950-1里面只有接地连续性测试,楼主说的500V电压的是绝缘电阻测试了,那是60065的要求。950是没有相关要求的。