willing 发表于 2012-7-20 09:52

king214455 发表于 2012-7-20 09:18 static/image/common/back.gif
這個應該不算吧,就如英規插頭中很多都有電流保險絲,但他的作用其實是limit/protect的作用,而非control.

说的有点道理, 但跟24.2还是有冲突.装在插头内不同线上. 所以不怎解楼主的问题.

Jason020 发表于 2012-7-20 10:54

我觉得从功能上来分类的话,漏电保护器不属于自动控制器,它是在异常条件下起漏电保护作用(EN60335中的自动控制器是基于标准IEC 60730的而IEC60730中也没提到这类部件)。但是从EN60335-1标准的出发点来说除非细则部分有特别要求否则应该是不可以这样做的,虽然标准中规定了部件的类别但更重要的是标准想强调的是这种结构(比如电流过大这种结构是否不可靠,连接的可靠性等,在标准的第二部分会有一些辅证),再说这个部件在一定程度上也起到了开关的作用。

另一方面,还要看标准的细则,如EN60335-2-80的24.2条提到:额定输入功率不大于25W的器具充允许在电源线上装有开关。
再如:EN60335-2-17的24.2条提到:器具的软线可以带有开关和控制器。

caballo3157 发表于 2012-7-20 11:06

依图示,是否可将插头至漏电保护器段看做电源软线,漏电保护器至器具本体段看做互联软线;分别按相应要求检查。

willing 发表于 2012-7-20 12:02

willing 发表于 2012-7-20 09:52 static/image/common/back.gif
说的有点道理, 但跟24.2还是有冲突.装在插头内不同线上. 所以不怎解楼主的问题.

谢谢你的说明, 跟我的理解一样.

Jason020 发表于 2012-7-20 12:27

如果没细则中没有明确要求的话,从标标的出发点来看电源上不应该有漏电保护器。
页: 1 [2]
查看完整版本: 装在电源线上的漏电保护器是否可用?