lsysz 发表于 2012-6-19 11:13

保险丝允许装在零线一侧吗?

在家庭配线中和绝大多数产品中,我看到的保险丝都是接在火线一侧的,但是现在手上有一款产品其保险丝是装在零线一侧的,查了标准好像没有硬性规定,不知大家的看法如何?

willing 发表于 2012-6-19 11:36

clause 22.2 似乎有提到。

sharkxiao 发表于 2012-6-19 11:44

没有规定的,但一般情况都是放在L线上。

wwnw_007 发表于 2012-6-19 12:01

willing 发表于 2012-6-19 11:36 static/image/common/back.gif
clause 22.2 似乎有提到。

是的!GB4706.1-2005的第22.2章节的确提到了。打算将电热元件从电源上断开的单极开关或单极保护装置,则应与相线连接。

山炮 发表于 2012-6-19 13:34

但22。2的前提是与固定布线连接的单相I类器具。

svirus 发表于 2012-6-19 13:56

11124 发表于 2012-6-19 14:15

家庭配线插座一般是左零线右火线,很多的做法是fuse设置在L一端。

lsysz 发表于 2012-6-19 14:15

多谢各位。22.2应是针对与固定布线做永久连接的单相I类器具。

22.2 Single-pole switches and shingle-pole protective devices that disconnect heating elements from the supply mains in single-phase, permanently connected class 0I appliances and class I appliances shall be connected to the phase conductor.

22.2 如果一个打算与固定布线做永久连接的单相I类器具,装有一个打算用来将电热元件从电源上断开的单极开关或单极保护装置,则其应与相线相连。

ahead 发表于 2012-6-19 14:32

没有规定 LN在实际产品使用中经常会变换的

许小飞 发表于 2012-6-28 14:53

看是几心的要是2心插像VDE左右可以互换那怎么办呀还不是一样