ningshunchi 发表于 2012-5-31 08:52

继电器自身发热量的经验数据求教

各位,不知道谁有不同型号继电器对应不同功率下正常工作时,其发热量的测定的实验数据?
例如T90型号的继电器,在3000瓦情况下,其线圈发热量有谁测过是多少?

极品老工 发表于 2012-5-31 09:08

期待楼主将试验情况与结果告诉我们。

fasten 发表于 2012-5-31 10:07

继电器的动作频率或者动作持续时间才是导致发热的最大可能,一般不动作基本上电流很小。

ok_hmh 发表于 2012-5-31 10:08

这跟外围线圈的电路有关系吧?一般继电器厂商会有一个推荐电路,上面的参数直接决定你的线圈功率。

ningshunchi 发表于 2012-5-31 10:58

fasten 发表于 2012-5-31 10:07 static/image/common/back.gif
继电器的动作频率或者动作持续时间才是导致发热的最大可能,一般不动作基本上电流很小。

我们有一款产品,继电器绕组温升比较高,现在不知道这个热量是怎么产生的。

fasten 发表于 2012-5-31 11:06

ningshunchi 发表于 2012-5-31 10:58 static/image/common/back.gif
我们有一款产品,继电器绕组温升比较高,现在不知道这个热量是怎么产生的。

发热不外乎自身发热,或者外部热源影响来自于:辐射、对流、传递,很简单就可以查明。自身发热?还是外部热源影响?

tonze5082 发表于 2012-6-1 13:59

继电器的发热由三方面的因素决定:
1.线圈阻抗造成的发热
2.外界热辐射造成继电器温升提高
3.继电器接触点由于接触电阻的不同、电流的不同,其发热也不同。

wanaut 发表于 2012-6-5 08:21

继电器一般线圈发热不大,主要是接大功率负载时,触点电阻损耗的发热,所以继电器选择时电流一般要有2倍以上的余量,我司电热水器用30A的继电器控制3kW加热管,温升一般在65K左右。如果一个30A的继电器接30A电流连续工作一小时以上,估计i温升会超100K。

abing1061 发表于 2012-6-11 17:01

线圈功率1W的T90继电器环境温度是T55, 线圈温度大概能达到110度左右吧

wybbk 发表于 2013-11-27 14:55

wanaut 发表于 2012-6-5 08:21 static/image/common/back.gif
继电器一般线圈发热不大,主要是接大功率负载时,触点电阻损耗的发热,所以继电器选择时电流一般要有2倍以上 ...

有道理,在设计中一定要留有余量啊,我们一款40A的产品,选择40A的继电器,温度到130了,电流每降低5A,温升减少15K,后面产品都只有重新设计了。