有基本绝缘的漆包线吗?
今天拆了一个变压器,里面没有挡墙.厂家说漆包线有一层绝缘层,可以起到基本绝缘的作用.有这样的漆包线吗? 引用第0楼zihui于2007-11-23 14:06发表的 有基本绝缘的漆包线吗? :
今天拆了一个变压器,里面没有挡墙.厂家说漆包线有一层绝缘层,可以起到基本绝缘的作用.
有这样的漆包线吗?
据我所知是有的,但是很可惜!我当时没有记下这个厂家的名称!
如果厂家说他的线是基本绝缘的,让他提供证据啊! 不是他说是就是的!
让他提供UL、VDE的之类的证书,证明是基本绝缘的。凡是提供基本绝缘的线,应该有一个耐压的要求吧! 漆包线和多层绝缘线要分清!
漆包线符合基本绝缘要求的厂家也很少!我只看到过一个!还忘记了厂家的名称!
漆包线满足加强绝缘要求的,我还没有见到过啊! 还是有疑问,是不是漆包线如果满足耐压要求?是不是就不需要考虑挡墙问题了?很多厂家都说漆包线都满足2000V以上的耐压要求,可是挡强宽度不够,有的认证机构要考虑挡强结构,有的又不需要,为什么呢? 是不是漆包线耐压满足要求,结构绝缘就不需要满足了??? 只要有相关的证明就是了! 漆包线,没有基本绝缘的,可以从以下几个方面分析:
1,标准角度,很多标准直接当漆包线为带电导体
2,成本角度,如果真要做成基本绝缘,就得以基本绝缘的要求来考核,要考核热应力,机械应力,化学应力等等,如果真要做要,成本很高,不划算。 引用第7楼certt于2007-12-17 20:22发表的:
漆包线,没有基本绝缘的,可以从以下几个方面分析:
1,标准角度,很多标准直接当漆包线为带电导体
2,成本角度,如果真要做成基本绝缘,就得以基本绝缘的要求来考核,要考核热应力,机械应力,化学应力等等,如果真要做要,成本很高,不划算。
如果真有基本絕緣的漆包線,成本雖然很高,但優勢也是很明顯的,尤其是對於小變壓器(16以下)來說. 如果简单点,做随机测试就可以了吧
初次级打3K耐压应该可以了吧?
下面接着 不仅高压要通过,安全距离也要满足要求.
页:
[1]
2